Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#149459
Hola,

Tengo que realizar una instalación de climatización y tengo calculadas las cargas térmicas.

A mi climatizador, ya sea fancoil u otro, le llegará un caudal de aire de renovación del exterior (fijado por el RITE, dato conocido). También le llegará un caudal de aire de retorno del recinto, que deberá ser igual al de impulsión. Y a su vez se tendrá que hacer una extracción de aire que entiendo será el mismo caudal que el que introducimos por renovación.

Por tanto tengo:

-Caudal de renovación=caudal de extracción (DATO CONOCIDO)
-Caudal de impulsión=caudal de retorno

Mi pregunta es, como calculo el caudal que tengo que impulsar al rencinto?? De que depende??

Muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#149853
De la carga termica del local y del salto térmico del aire impulsado respecto al aire de ambiente del local.
Para la misma carga, a menos salto térmico->mas caudal
Avatar de Usuario
por
#149868
De la carga termica del local y del salto térmico del aire impulsado respecto al aire de ambiente del local.Para la misma carga, a menos salto térmico->mas caudal
Estoy de acuerdo.
De todas maneras si pones un fan-coil de catálogo, estos en su catálogo ya vienen con la carga térmica que te dan, segun unas condiciones normales de funcionamiento y según sus tres velocidades que suelen tener, baja, media y alta. Con lo que te podrás hacer una idea del caudal al que vas a impulsar.
Avatar de Usuario
por
#149876
davidxd escribió:Hola,

Tengo que realizar una instalación de climatización y tengo calculadas las cargas térmicas.

A mi climatizador, ya sea fancoil u otro, le llegará un caudal de aire de renovación del exterior (fijado por el RITE, dato conocido). También le llegará un caudal de aire de retorno del recinto, que deberá ser igual al de impulsión. Y a su vez se tendrá que hacer una extracción de aire que entiendo será el mismo caudal que el que introducimos por renovación.

Por tanto tengo:

-Caudal de renovación=caudal de extracción (DATO CONOCIDO)
-Caudal de impulsión=caudal de retorno

Mi pregunta es, como calculo el caudal que tengo que impulsar al rencinto?? De que depende??

Muchas gracias.


Ten en cuenta que el caudal de impulsión debe ser superior al caudal de retorno para tener la estancia presurizada (aprox. 10%). Ten en cuenta la regulación si quieres hacer free cooling.

Caudal de impulsión = caudal de aire exterior + aire de recirculación
Caudal de retorno = aire de recirculación + caudal aire expulsado

Si tienes el caudal de impulsión necesario para vencer las cargas térmicas, y el caudal de aire exterior, ya tienes todos los caudales, a grosso modo.
por
#150205
davidxd escribió:Hola,

Tengo que realizar una instalación de climatización y tengo calculadas las cargas térmicas.

A mi climatizador, ya sea fancoil u otro, le llegará un caudal de aire de renovación del exterior (fijado por el RITE, dato conocido). También le llegará un caudal de aire de retorno del recinto, que deberá ser igual al de impulsión. Y a su vez se tendrá que hacer una extracción de aire que entiendo será el mismo caudal que el que introducimos por renovación.

Por tanto tengo:

-Caudal de renovación=caudal de extracción (DATO CONOCIDO)
-Caudal de impulsión=caudal de retorno

Mi pregunta es, como calculo el caudal que tengo que impulsar al rencinto?? De que depende??

Muchas gracias.



El caudal que impulsa el equipo para combatir la carga térmica del local dependerá del salto térmico que le quieras dar al aire.
Si la temperatura de consigna del local es de 24ºC, deberías impulsar, por ejemplo, a 14ºC, dándole un salto de 10ºC.
Con el dato carga térmica que genera el local (cerramientos, maquinaria, personas, ...) y este salto de temperatura obtendrías el caudal de impulsión: carga/(0,3*salto Tª).

En cuanto a los caudales que dices:
Q(impulsión)= Q(ventilación)+Q(recirculación)

Por ejemplo, si tienes un local administrativo con una carga térmica de 1000 kcal/h y una ocupación de 2 personas, tendría los siguientes caudales.

Q(impulsión)=1000/(0,3x10)= 330 m3/h (impulsando a 14ºC)
Q(ventilación)= 2x45m3/h = 90 m3/h (normativa) desde un climatizador de AP o desde un ventilador con recuperador, o desde un ventilador.

Q(retorno) = 330-90 =240 m3/h
Q(extracción) = 90x0,9 = 80 m3/h

De tal forma que está impulsando al local 330 m3/h (240+90) y estas sacando 320 m3/h (240+80), consiguiendo una pequeña sobrepresión que te previene de infiltraciones.

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#150232
melquiades escribió:
davidxd escribió:Hola,

Tengo que realizar una instalación de climatización y tengo calculadas las cargas térmicas.

A mi climatizador, ya sea fancoil u otro, le llegará un caudal de aire de renovación del exterior (fijado por el RITE, dato conocido). También le llegará un caudal de aire de retorno del recinto, que deberá ser igual al de impulsión. Y a su vez se tendrá que hacer una extracción de aire que entiendo será el mismo caudal que el que introducimos por renovación.

Por tanto tengo:

-Caudal de renovación=caudal de extracción (DATO CONOCIDO)
-Caudal de impulsión=caudal de retorno

Mi pregunta es, como calculo el caudal que tengo que impulsar al rencinto?? De que depende??

Muchas gracias.



El caudal que impulsa el equipo para combatir la carga térmica del local dependerá del salto térmico que le quieras dar al aire.
Si la temperatura de consigna del local es de 24ºC, deberías impulsar, por ejemplo, a 14ºC, dándole un salto de 10ºC.
Con el dato carga térmica que genera el local (cerramientos, maquinaria, personas, ...) y este salto de temperatura obtendrías el caudal de impulsión: carga/(0,3*salto Tª).

En cuanto a los caudales que dices:
Q(impulsión)= Q(ventilación)+Q(recirculación)

Por ejemplo, si tienes un local administrativo con una carga térmica de 1000 kcal/h y una ocupación de 2 personas, tendría los siguientes caudales.

Q(impulsión)=1000/(0,3x10)= 330 m3/h (impulsando a 14ºC)
Q(ventilación)= 2x45m3/h = 90 m3/h (normativa) desde un climatizador de AP o desde un ventilador con recuperador, o desde un ventilador.

Q(retorno) = 330-90 =240 m3/h
Q(extracción) = 90x0,9 = 80 m3/h

De tal forma que está impulsando al local 330 m3/h (240+90) y estas sacando 320 m3/h (240+80), consiguiendo una pequeña sobrepresión que te previene de infiltraciones.

Un saludo


Este hilo es interesante. Dando otra vuelta de tuerca al tema de la climatizadora, si está es de aire primario (además hay fancoils), y no se dedica a combatir las cargas térmicas tiene que impulsar el aire a la temperatura del local.
Avatar de Usuario
por
#151364
Kyle_XY escribió:Este hilo es interesante. Dando otra vuelta de tuerca al tema de la climatizadora, si está es de aire primario (además hay fancoils), y no se dedica a combatir las cargas térmicas tiene que impulsar el aire a la temperatura del local.

Podría ser así (con lo que el fancoil compensaría solo las cargas externas), o bien podría quedarse a 3 ó 4 ºC de la temparatura ambiente (con lo que el fancoil tendría que ayudar a compensar esa diferencia de temperatura)
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro