castraco escribió:manolicopallo escribió:manolicopallo escribió:¿Y sabeis si existen llaves monotubo de forma que totalmente abiertas solo dejen pasar al radiador un 30 % (por ejemplo) del caudal total?
Porque si no, si calculas una instalación monotubo con un by-pass en cada radiador del 40 %, pero luego resulta que el usuario que no sabe como se calculo la calefaccióm ,puede pasar un 100 %, pues deja de funcionar correctamente.
Tras hablar con ROCA CALEFFACCIÓN me comentan que esta regulación se realiza actuando sobre el detentor, de esta forma aunque el usuario abra totalmente el volante manual no tiene porque desviar el 100% del caudal del anillo al emisor.
Actuar sobre el detentor en una instalación monotubo??? Estas instalaciones solo tienen una llave tipo monotubo para cada radiador, no tienen detentor y son de este tipo:
http://www.baxiroca.net/pdfs/sp/cataleg/i11.pdf
Si, existen otras llaves de ese tipo con un tercer cuerpo que llaman detentor. observa el enlace:
http://www.roca-calefaccion.com/pdfs/sp/cataleg/i5-6.pdfEn la que tu has colocado, si el usuario la abre a tope , pasa al radiador el 100 % del caudal, si la instalación ha sido calculada contando sulo un 40 % del caudal para cada emisor, necesitas una llave monotubo de este tipo. (ver el despeice de la segunda página)