Imaginar una enfriadora o caldera de pontencia media-alta. Por ejemplo de entre 100 y 250 kW.

Casi siempre que he visto instalaciones con generadores de frío/calor de esa potencia disponen de un circuito primario con su bomba, y un colector o botella de equilibrado del que parten los diferentes circuitos secundarios, cada uno de ellos con su respectiva bomba.

En el caso de que se pretenda instalar un único circuito secundario que creeis que es mas adecuado:
1_ Una única bomba, sin separar el circuito primario del secundario.
2_ Dos bombas. Una para el circuito primario y otra para el único circuito secundario.
Avatar de Usuario
por
#214416
Para esas potencias mas bien bajas que comentas y con un solo circuito, personalmente no instalaría 2 bombas ni botellón de inercia.