Os agradecería que me ayudáseis:
Me ha surgido una instalación en una Industria Cárnica en la cual queremos recuperar los calores de condensación de las plantas de refrigeración. Producimos agua caliente entre 50-60ºC, este agua caliente sería para suministrar a la balsa de escaldar (65ºC), peladoras (70ºC), balsa de tripas (52ºC), lavadora de cajas (80ºC) y agua para limpieza (45ºC). Actualmente producen vapor a 100ºC por medio de una calera de gasoleo y consiguen las diferentes temperaturas en los distintos puntos de consumo por medio de la mezcla de vapor con agua de red. El agua para duchas y lavabos la producen por medio de un sistema de termo electrico (en el cual no vamos a actuar).
La idea producir agua caliente de 50 a 60ºC a traves de la recuperación de la condensacion de las plantas de refrigeración, almacenándolo. Supliriamos agua a esta temperatura a la balsa de escaldar, a la peladora y a la lavadora de cajas (elevando la temperatura con el vapor de producción de la caldera), mientras que para el agua de limpieza mezclariamos el agua producida con el agua red en el deposito que tiene para ello, al igual que en la balsa de tripas.
La pregunta es la siguiente: ¿Estaría afectada esta instalación por la legislación sobre la legionella? Todo lo que he encontrado es para Agua Caliente Sanitaria; al ser la producción de agua para otro fines ¿me afectaría tal legislacion o alguna otra?
Gracias
Avatar de Usuario
por
#295684
El agua caliente para un proceso industrial agroalimentario es también ACS.
por
#295719
Igual que ya te ha dicho un compañero, debes aplicar todas las medidas posibles para prevenir un foco de legionelosis...


REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios
para la prevención y control de la legionelosis.[size=85][i]

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Las medidas contenidas en este real decreto se aplicarán a las instalaciones que utilicen agua en su funcionamiento, produzcan aerosoles y se encuentren ubicadas en el interior o exterior de edificios de uso colectivo, instalaciones industriales o medios de transporte que puedan ser susceptibles de convertirse en focos para la propagación de la enfermedad, durante su funcionamiento, pruebas de servicio o mantenimiento.[/i][/size]


Por los datos que das, el circuito de acumulación para agua de limpieza (a 45 grados) es el candidato ideal para que tengas unas hermosas colonias ... (pero como tienes vapor y agua a a más de 70 grados, tampoco parece difícil diseñar y programar ciclos periódicos de desinfección). :up

Un saludo...
Avatar de Usuario
por
#295732
Claro que le afecta el 865/2003.
Ojito, ojito, pero es que antes tambien le afectaba si tenias torres de refrigeración como comentas...
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro