No entiendo bien lo de la cabina.
Parece que tienes un equipo compacto en cubierta, con un caudal de aire interior superior al de renovación.
Yo pondría el recuperador en cubierta también, trabajando en paralelo al conducto de retorno del equipo roftop. Es decir, pincha el conducto de retorno y llévalo al recuperador. La salida del recuperador del aire fresco, conéctalo al conducto de retorno, aire abajo de donde pinchaste la extracción. Procura que haya distancia suficiente entre las conexiones de extracción y aporte que haces en el conducto de retorno, para que no tengas cortocircuito de flujos. No olvides que el recuperador debe disponer de by-pas, puesto que problamente habrá momentos donde no debas recuperarar, sino disponer de free-cooling.
Si no te ha quedado claro, te envío un croquis.
Saludos.
Parece que tienes un equipo compacto en cubierta, con un caudal de aire interior superior al de renovación.
Yo pondría el recuperador en cubierta también, trabajando en paralelo al conducto de retorno del equipo roftop. Es decir, pincha el conducto de retorno y llévalo al recuperador. La salida del recuperador del aire fresco, conéctalo al conducto de retorno, aire abajo de donde pinchaste la extracción. Procura que haya distancia suficiente entre las conexiones de extracción y aporte que haces en el conducto de retorno, para que no tengas cortocircuito de flujos. No olvides que el recuperador debe disponer de by-pas, puesto que problamente habrá momentos donde no debas recuperarar, sino disponer de free-cooling.
Si no te ha quedado claro, te envío un croquis.
Saludos.