conexion recuperador de calor a equipo autonomo (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#313106
Hola, estoy realizan el proyecto de climatización de un restaurante que necesita 34kW de potencia frigorífica y una 4200 m3/h de ventilación. Mi intencion es utilizar un autónomo aire-aire en cubierta tanto la impulsión como el retorno por conductos. Además quisiera utilizar esos conductos para la renovación de aire, o sea, el retorno de los conductos al recuperador y la impulsión de el recuperador al retorno del autónomo. Me encuentro con el problema que la impulsión del recuperador tiene menos caudal y presión que la que necesita el autónomo. Mi intención es poner una cabina el conducto que va entre el recuperador y el autónomo con una rejilla de entrada de aire para compensar la falta de caudal y de presión y con una compuerta de sobrepresión para que le aire del recuperador se escape por la toma de aire.
¿Alguien sabe si esto es posible?

Gracias.
por
#315310
No entiendo bien lo de la cabina.
Parece que tienes un equipo compacto en cubierta, con un caudal de aire interior superior al de renovación.
Yo pondría el recuperador en cubierta también, trabajando en paralelo al conducto de retorno del equipo roftop. Es decir, pincha el conducto de retorno y llévalo al recuperador. La salida del recuperador del aire fresco, conéctalo al conducto de retorno, aire abajo de donde pinchaste la extracción. Procura que haya distancia suficiente entre las conexiones de extracción y aporte que haces en el conducto de retorno, para que no tengas cortocircuito de flujos. No olvides que el recuperador debe disponer de by-pas, puesto que problamente habrá momentos donde no debas recuperarar, sino disponer de free-cooling.
Si no te ha quedado claro, te envío un croquis.
Saludos.
por
#315402
Hola, ya existen equipos rooftop que te hacen todo, climatizar, ventilar, recuperar ... por ejemplo ciat u otras.

saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro