- 05 Oct 2007, 13:07
#25705
Uff, yo he ido recopilando un poco de información sobre el tema este verano.
El mayor problema es que se necesitan muchos paneles solares y casi nunca vas a tener sitio suficiente, 1 metro de panel refrigera 5 metros de superficie mas o menos. Los paneles que mejor funcionan son los de tubo de vacio porque las maquinas de absorción trabajan a 90-100 grados. El COP de las maquinas de 0,7 mas o menos asi que si La energía viene de los paneles todo va a ir bien pero si la caldera tiene que arrancar creo que el rendimiento de la maquina es un problema.
Otro problema es que no es facil encontrar una maquina de absorción de tamaño medio. Para una vivienda unifamiliar están las maquinas de Rotartica, que ademas no necesitan torre de refrigeración. Para grandes instalaciones (>150 KW) hay bastante variedad porque son maquinas que se usan desde hace tiempo en industrias grandes, pero tambien son muy caras.
Para instalaciones de tamaño medio hay poquiiiiiiiiismas opciones, aunque algunas son muy guapas, con almacenaje de energía por desecación de sales como las de Climatewell.
Un saludo.