Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#332188
Hola,
estoy poniendo en marcha la calefacción de una vivienda unifamiliar nueva, en la que hace unos meses se montó un sistema de aerotermia junto a la caldera de gas que ya estaba instalada previamente.

Se trata de una vivienda de 3 plantas, con suelo radiante y termostatos independientes en cada habitación.


La planta baja y la 2ª planta funcionan bien. Entra agua caliente por el circuito de impulsión y sale un poco más templada por el de retorno, calentando el suelo.

Pero en la 1ª planta no llega el agua caliente por el circuito de impulsión del suelo radiante, llega frio y retorna frio.
Los termostatos funcionan bien, las electrovalvulas también, el ACS frio/caliente también llega.

En las pruebas que se hicieron al poner todo en marcha, funcionaba bien.
Y otra prueba anterior cuando solo estaba la caldera de gas, también funcionaba.

Así que algo ha pasado mientras, pero no se que puede ser.


Este es el registro de la planta baja.
Todo funcionando correctamente, entra el agua caliente, circula y sale un poco más templada.

Imagen



Y este el de la primera planta. En la foto están las electrovalvulas desactivadas porque bajé los termostatos, pero da igual como estén, a la parte marcada (entrada del circuito de impulsión) nunca llega agua caliente.

Imagen


¿a alguien se le ocurre donde podría estar el problema?



gracias!
Última edición por Lood el 14 Dic 2013, 22:35, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#332203
Está claro que no le llega caudal. Los caudalímetros (esos cristalitos con una boya roja interior) lo indican.
Seguramente es por no haber sacado el aire que se ha acumulado en la planta superior.
Debes :
- Que ha presión en la planta superior (presión en la caldera=altura hasta planta 3 + 10 m)
- Verificar que el purgador funciona.
- Cerrar las dos plantas inferiores.
- cerrar todos los circuitos menos uno, y repetir en los seis, para que arrastre el aire.
- Si va saliendo el aire, volver a revisar la presión.

Saludos
por
#332221
RafelFP escribió:Está claro que no le llega caudal. Los caudalímetros (esos cristalitos con una boya roja interior) lo indican.
Seguramente es por no haber sacado el aire que se ha acumulado en la planta superior.
Debes :
- Que ha presión en la planta superior (presión en la caldera=altura hasta planta 3 + 10 m)
- Verificar que el purgador funciona.
- Cerrar las dos plantas inferiores.
- cerrar todos los circuitos menos uno, y repetir en los seis, para que arrastre el aire.
- Si va saliendo el aire, volver a revisar la presión.

Saludos


gracias por estas ideas, voy a hacer eso a ver si funciona y empieza a circular el agua por todos los circuitos.
por
#332240
Yo lo que no entiendo muy bien es porqué la iDA está abajo y el retorno arriba... Quizá ahí esté el problema, porque muchas marcas diseñan los colectores con caudalímetro para ponerlos en la iDA y no en el retorno...


Enviado desde mi iPad con Tapatalk
por
#332266
De momento no se ha podido purgar porque el registro de la última planta está tapado por un pequeño armario, el cual se suponía que era muy fácil de quitar (solo 2 tornillos...) pero no es así.. ahora tienen que cajear el armario para tener acceso directo.

Este es el registro de la última planta (cuando estaba en instalación, faltaba por poner las electroválvulas).

Imagen



Y ya por poner todo completo, aquí la instalación híbrida de aerotermia junto a la caldera de gas que estaba inicialmente en la casa.

Imagen
por
#332395
Bueno pues ya está solucionado, se trataba de los detentores de la primera planta, que algún pintor/carpintero o quien sabe, los cerro justo al estar hechas las pruebas, y por lo tanto no podía circular el agua.

Planta baja:
Imagen

Primera planta:
Imagen
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro