- 17 Feb 2014, 15:11
#335134
Buenas gente.
Aquí os traigo una nueva duda sobre CE3, a ver cómo salimos del paso. Es un caso muy común pero que es la primera vez que se me da.
Resulta que estamos calificando una vivienda unifamiliar, en la que muchas de las dependencias disponen de varios huecos en una misma fachada.
Paso a paso, para que no se me perdáis, os digo como hago una de esas dependencias:
1. Estoy definiendo la vivienda por tipologías y orientaciones.
2. Selecciono "Espacio con una sola fachada exterior".
3. Introduzco superficie de fachada.
4. Introduzco porcentaje de hueco.
5. Empiezan los problemas. Voy a definir el tipo de hueco (carpintería, vidrio, etc.), y sólo puedo introducir un tipo de hueco. Y yo tengo 3 (la fachada en cuestión tiene dos ventanas y una puerta).
6. Obstáculos de fachada. Sólo puedo definir los obstáculos de fachada para un hueco. Evidentemente los otros dos huecos tienen diferentes obstáculos.
¿Habéis tenido algún caso así? ¿Me sabéis decir cómo lo habéis solucionado?
Gracias por vuestra atención y saludos desde el sur.