- 01 Nov 2007, 13:33
#30114
Saludos,
Estas oblidado, por CTE, a colocar un grupo hidráulico con bombeo y recirculación cuando la distancia entre el acumulador solar y el consumo de la vivienda supere los 15 metros. El pto de consumo para este caso se considera la entrada de la caldera o apoyo auxiliar si éste esta centrado en la vivienda(calentador, termo eléctrico, etc). Esto no significa que puedas poner la caldera al lado del acumulador solar y que tengas que recorrer mas de 15 metros hasta el último grifo. EL CTE no acepta esta situación.
Lo que puedes hacer es colocar el calentador o termo en el cuarto de baño que quede más centralizado (planta intermedia) y llevar ahí la conexión del acumulador solar sin recirculación si la distancia es menor de 15 metros y la caida de presión no es excesiva. Desde el calentador o termo ya puedes llevar el agua a toda la casa (siempre que no superes los 15 metros).
Si superaras esta distancia en algún momento, te recomiendo la instalación de recirculación más sencilla, que es la de instalar un grupo hidráulico en el secundario (bombeo) y realizar un circuito de recirculación secundario que vaya y vuelva al calentador o termo. Es la solución más eficiente energéticamente y sólo se incrementa el precio de la instalación en lo que vale el bombeo adicional, pq añadir más tubería de cobre no es casi dinero.
Ahora bien, todo depende de la pérdida de m.c.a que tengas en el circuito.
Tienes que tener en cuenta la presión a la que estará el ACS en el depósito solar, si vas a acumular a 60ºC o a 45ºC, etc.