Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#367771
Muy buenas a todos!
Soy nuevo en el foro, y me gustaría consultaros una duda, a ver si alguno de vosotros se ha visto en alguna situación similar:
En una instalación existente, con producción de ACS instantánea por calderas sin acumulación, y bombas de calor para climatización con recuperación de calor: ¿cuál es la forma adecuada y eficiente de transferir la energía recuperada para precalentar el ACS?

Saludos y muchas gracias!
Avatar de Usuario
por
#367776
Manuel MAJ escribió:En una instalación existente, con producción de ACS instantánea por calderas sin acumulación, y bombas de calor para climatización con recuperación de calor: ¿cuál es la forma adecuada y eficiente de transferir la energía recuperada para precalentar el ACS?

Pero la recuperación de calor será cediendo calor del aire que sale al que entra, ¿Cómo quieres precalentar el agua?
por
#367777
Hola Wenner, me refiero a la recuperación de calor del condensador de la bomba de calor. En concreto, esta bomba de calor produce 85 KW de capacidad calorífica a 45 ºC, con una dT de 5ºC.
Por lo que he ido investigando hasta ahora, parece que lo mas adecuado es trasferir esa potencia a través de un intercambiador a un depósito acumulador, y llevar el agua precalentada de esta forma, al retorno de ACS.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro