Normativa para turbinas extractoras de humo (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
Avatar de Usuario
por
#137218
El instalador tiene razón.
Cualqier instalación de extracción de humos siempre ha tenido que aguantar 400ºC.
CPI-96, artículo 18.3: "Los ventiladores serán capaces de funcionar a cualquier temperatura menor de 400º y su unión con los conductos será estanca y estará realizada con materiales de clase M0"

Al estar derogada la CPI-96, ahora aplicamos el RESCEI, si se trata de un local industrial, artículo 7, que te remite a la UNE 23-585, que te dice lo mismo.

SI aplicamos el CTE, mira el documento SI-1 Tabla 2.1:
"Los ventiladores cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 12101-3: 2002 “Especificaciones para aireadores extractores
de humos y calor mecánicos.” y tendrán una clasificación F400 90."

También te pide 400º C para el ventilador.


Saludos