Liados escribió:
Punto 6 del apartado 3.1.4.2 del DB-HS3 del Codigo Técnico de la Edificación

En ese punto dice que si tiene más de cinco plazas DEBE disponerse un sistema de detección de monóxido de carbono que ACTIVE automáticamente los aspiradores mecánicos.

Y si tengo ventilación natural?? no es necesaria la instalación de los detectores no?

un saludo :saludo
por
#23245
¿y cómo justificas el DB-SI3: Control de humo de incendio, en caso de optar por ventilación natural? ¿te atreves a hacerlo por la UNE 23585:2004? Lógicamente, si consigues hacerlo no procedería la ejecución de una instalación de detección de CO.
por
#145050
y si resulta que el proyecto tiene licencia de obras de antes del Código técnico??? que normativa regulaba antes el tema de la detección de CO en aparcamientos???

Gracias! :mrgreen: