Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#144551
Hola. Tengo una ventilación para presupuestar calculada con conductos de chapa. Quieren sustituirlos por cámara bufa. El conducto ahora será de la misma sección por tanto ahí no influye la pérdida de carga. Me han dicho que la pérdida de carga ya calclula ( con chapa) le añada un 20%. Cómo lo justifico?

Gracias y saludos
Avatar de Usuario
por
#145911
Puedes justificarlo por la variacion de rugosidad del material del conducto.
por
#146368
Gracias por la respuesta. Pero, me refiero al 20%, supongo que será un cifra aproximada.
por
#147432
Solucionado.

Hay que multiplicar por un factor de corrección en función de la rugosidad del conducto.

Saludos