Hola.

Antes de empezar quiero agradecer a todas las personas que hacen posible que este sitio web pueda ayudar a las personas que empezamos en este tema de realizar proyectos. Sois de una ayuda inestimable.

Mi duda es la siguiente: para la ventilacion de un garaje el HS3 indica 120 l/s por plaza, pero con la revision del CTE del mes de abril, el documento SI en relacion al control de humo de incendio dice "sistema capaz de extraer 150 l/s por plaza, y con una aportacion de 120 l/s por plaza".

¿Debo dimensionar para una extracción de 150 o de 120 l/s?

Entiendo que el caudal de impulsión será de 120 l/s por plaza, como dice la modificacion añadida en abril.

Estais de acuerdo?

Gracias y saludos a todos