Buenos días a todos, espero que alguien me pueda echer una mano. Nos ha consultado un cliente sobre las necesidades de ventilación en un hueco de ascensor, y yo :shock: .
Estoy buscando normativa al respecto y no encuentro nada claro. La única referencia es una que habla del 1% de la superficie transversal del hueco.
Al guien me puede orientar???? ya estoy en busca :usuario de las EN 81-1 y EN 81-2.

Gracias
por
#177335
Buenas.........
Yo solo se:
5.2.3. (Modificado) La superficie de ventilación del hueco
que en la ITC era del 2,5%pasa al 1%e la superficie transversal del hueco
quedando igual que estaba en la EN 81.1.