Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#186044
Hola, tenía una pregunta acerca del dimensionado de la tubería de entrada de agua fría para alimentar a nuestro depósito de agua caliente sanitaria.
Como todas las tuberías se dimensionara en funcion del caudal que puede circular por la misma.
Y aqui va mi pregunta, que caudal se considera ¿el caudal simultáneo máximo de ACS del edificio?
Entiendo que sería lo lógico, ya que si este es el caudal que puede salir del depósito de ACS hacia los suministros, ese mismo caudal tendrá que entrar por la entrada de agua fría al mismo.
Saludos
por
#186061
Buenos días compañero, al respecto te comento lo siguiente:

1.- El depósito de acumulación suministrará el caudal correspondiente a los aparatos de consumo. Para dimensionar su capacidad habrás tenido en consideración los caudales simultáneos correspondientes.

2.- La tubería de suministro al depósito sólo dispondrá un caudal de agua de cara a recebar el acumulador, es decir, no dará suministro directo a los puntos de consumo.

3.- A mi entender, en consecuencia con lo anterior, entiendo que el caudal que tiene que llegar al acumulador será el correspondiente a que pueda mantener en su nivel el acumulador, pero no el caudal simultáneo de ACS.

Espero haberme explicado. Saludos.
por
#186064
Hola compañero, entonces por ejemplo ¿valdria una tubería del mismo diámetro que la boca de entrada de agua fría del depósito?
Un saludo
por
#186083
Como ejemplo te expongo lo que se indicaba en las NIA que aunque ya derogadas puede ser un buen referente.

Si le echas un vistazo, a la hora de calcular una instalación de fluxores con un depósito abierto, este depósito disponía de un caudal de 0,1 l/s, es decir como si fuera un simple grifo, ya que el suministro de caudal instantáneo para los fluxores ya te lo da el volumen de agua que para eso se acumula.

En conclusión, el dimensionamiento del tubo perfectamente te vale el que venga de serie en el depósito. Supongo que será de 1". Saludos, espero haberme explicado.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro