Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#193537
Alguien me podría indicar cual es el valor de Presión de Servicio usual para el ACS en una instalación. Lo necesito para calcular la presión a la que se realizaría la prueba de resistencia mecánica del RITE (2 veces la Presión de servicio).
Muchas gracias
Avatar de Usuario
por
#194025
CTE HS-4, punto 2.1.3 apartado 3: La presión en cualquier punto de consumo no debe superar los 500 kPa.
Se refiere a la instalación interior, en punto de consumo.
Luego la presión del ACS será la presión de la red de suministro, menos la altura de la instalación respecto a la calle.