serch escribió:El CTE te dice que una rejilla por cada 100 m2, vamos que si tienes 1000 m2 pues tendras que poner min 10 rejillas, el lugar donde quieras, pero ojo, creo recordar que tambien te indica que la distancia entre rejillas no debe de ser superior a 10 m y no puede haber ningun punto a menos de 25 m de una rejilla.
Lo de ningún punto a menos de 25m de una rejilla es para medios de ventilación natural (tanto admisión como extracción) no para medios de ventilación mecánica. Sin embargo, para medios de ventilación mecánica dice literalmente:
Debe evitarse que se produzcan estancamientos de los gases contaminantes y para ello, las aberturas de ventilación deben disponerse de la forma indicada a continuación o de cualquier otra que produzca el mismo efecto:
a) haya una abertura de admisión y otra de extracción por cada 100 m2 de superficie útil;
b) la separación entre aberturas de extracción más próximas sea menor que 10 m.
Es decir que una rejilla por cada 100m2, tanto de admisión como de extracción, y la separación entre aberturas de
extracción menor de 10m, no las de admisión.
En cualquier caso, siguiendo tu ejemplo, supongamos un garaje de 1000m2, 35 plazas, necesita una admisión de 35·120=4200l/s=15.120m3/h -> 15120·4=60480cm2=6,048m2
Esos 6,048m2 los puedo repartir en 10 o más rejillas; pero también puedo poner las rejillas todas juntas mientras cumpla con la superficie ¿o no? Ese es el quid de mi cuestión.