Admisión en garajes mediante conductos (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
Avatar de Usuario
por
#207624
serch escribió: pero ojo, creo recordar que tambien te indica que la distancia entre rejillas no debe de ser superior a 10 m y no puede haber ningun punto a menos de 25 m de una rejilla.


:yep
Avatar de Usuario
por
#207639
serch escribió:El CTE te dice que una rejilla por cada 100 m2, vamos que si tienes 1000 m2 pues tendras que poner min 10 rejillas, el lugar donde quieras, pero ojo, creo recordar que tambien te indica que la distancia entre rejillas no debe de ser superior a 10 m y no puede haber ningun punto a menos de 25 m de una rejilla.


Lo de ningún punto a menos de 25m de una rejilla es para medios de ventilación natural (tanto admisión como extracción) no para medios de ventilación mecánica. Sin embargo, para medios de ventilación mecánica dice literalmente:

Debe evitarse que se produzcan estancamientos de los gases contaminantes y para ello, las aberturas de ventilación deben disponerse de la forma indicada a continuación o de cualquier otra que produzca el mismo efecto:
a) haya una abertura de admisión y otra de extracción por cada 100 m2 de superficie útil;
b) la separación entre aberturas de extracción más próximas sea menor que 10 m.


Es decir que una rejilla por cada 100m2, tanto de admisión como de extracción, y la separación entre aberturas de extracción menor de 10m, no las de admisión.
En cualquier caso, siguiendo tu ejemplo, supongamos un garaje de 1000m2, 35 plazas, necesita una admisión de 35·120=4200l/s=15.120m3/h -> 15120·4=60480cm2=6,048m2
Esos 6,048m2 los puedo repartir en 10 o más rejillas; pero también puedo poner las rejillas todas juntas mientras cumpla con la superficie ¿o no? Ese es el quid de mi cuestión.
por
#208091
Sophie Germain escribió:
Debe evitarse que se produzcan estancamientos de los gases contaminantes y para ello, las aberturas de ventilación deben disponerse de la forma indicada a continuación o de cualquier otra que produzca el mismo efecto:...
quote]


Por aquí es por donde se podría justificar otra disposición. Otra cosa, como dices es que te lo acepten.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro