Es totalmente normal, el acero negro se oxida. Si el circuito al que llamas secundario es el agua de consumo, el oxígeno es alto y la oxidación también. Para el circuito primario está bien como está.
Pon el secundario como el resto de la instalación con la que esté en contacto el agua. Si a secundario te refieres a un circuito entre intercambiador e interacumador(el agua de consumo no es la que circula por el intercambiador), no pasaría nada y sería más dificil uqe se oxidara..
La norma que te afecta es la de agua de consumo, acero inox, cobre, plástico de consumo. No es que esté prohibido, es que no está contemplado, ni recomendado ni na porque se oxida como una margarita. El que está prohibido es el plomo, pero porque previamente estaba contemplado(el aluminio creo que también). El material debe ser resistente a la corrosión, creo que ha quedado claro que no lo es.
Pon el secundario como el resto de la instalación con la que esté en contacto el agua. Si a secundario te refieres a un circuito entre intercambiador e interacumador(el agua de consumo no es la que circula por el intercambiador), no pasaría nada y sería más dificil uqe se oxidara..
La norma que te afecta es la de agua de consumo, acero inox, cobre, plástico de consumo. No es que esté prohibido, es que no está contemplado, ni recomendado ni na porque se oxida como una margarita. El que está prohibido es el plomo, pero porque previamente estaba contemplado(el aluminio creo que también). El material debe ser resistente a la corrosión, creo que ha quedado claro que no lo es.