Buenas a todos, soy Marcos y tengo una duda para el calculo de redes de agua climatizada para fancoils a 2 tubos;

Yo realizao el calculo de la siguiente forma:

el caudal lo calculo para refrigeración, dando por supuesto que para agua caliente ira sobrada la instalacion

Caudal = potencia en kcal/h / salto termico (5 grados para el agua de refrigeracion 12-7)

de este caudal en abacos de fabricantes calculo el diametro para una velocidad inferior a 2 m/s

es correcta esta manera de calculo? o bien tengo que tener en cuenta que el salto termico en agua caliente suele ser de 10 - 15 º C y calcular la tuberia de otra forma.

gracias de antemano

un saludo
Avatar de Usuario
por
#240191
Se suele hacer de otra manera.
Se parte de las necesidades térmicas de cada estancia. Eliges un fan-coil que te de esa potencia (por encima).
Vas al fabricante y ves el caudal de agua que lleva ese fan-coil para tus condiciones de diseño. Luego con ese caudal ya calculas la tubería.