Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#267439
Buenas, mi pregunta es como poner el filtro que hay que poner por normativa antes del contador general en el Cype 2011 pues no hay ningun elemento llamado filtro.
Como grifo de prueba para el vaciado de bajantes y demas tramos ¿que grifo he de poner uno normal como el del lavabo???
Avatar de Usuario
por
#279572
Los grifos de vaciado no es necesario que los pongas en Cype, ya que no intervienen en el cálculo. Añádelos en el plano en incluyelos en la medición.
Respecto del filtro, si debería poder insertarse, ya que su perdida de carga si va a influir en el circuito, pero por lo que he visto no lo permite.
por
#279600
Tendrías que realizar tu instalación desde la pestaña de salubridad, pues en ella al introducir la preinstalación de contador ya lleva incluida sus llaves de corte, el filtro, el grifo de comprobación, la vávula antiretorno y el tubo de reserva para línea de accionamiento eléctrico o electrónico. En cuanto a los grifos de prueba para vaciado de montantes el programa los coloca automáticamente, lo puedes comprobar en el esquema general de la instalación. El programa contabiliza en el cálculo las respectivas perdidas de carga de cada elemento y el respectivo precio a la hora de generar el presupuesto.
En la solapa de fontanería, siempre puedes definir cualquiera de estos elementos que comentas, desde el menú Elementos>Perdidas de carga.
Avatar de Usuario
por
#279605
sisifo escribió:Tendrías que realizar tu instalación desde la pestaña de salubridad, pues en ella al introducir la preinstalación de contador ya lleva incluida sus llaves de corte, el filtro, el grifo de comprobación, la vávula antiretorno y el tubo de reserva para línea de accionamiento eléctrico o electrónico. En cuanto a los grifos de prueba para vaciado de montantes el programa los coloca automáticamente, lo puedes comprobar en el esquema general de la instalación. El programa contabiliza en el cálculo las respectivas perdidas de carga de cada elemento y el respectivo precio a la hora de generar el presupuesto..

¿Considera el filtro de umbral entre 25 y 50 micras?
Si es así.¿Y que pérdida de carga le asigna?
por
#279741
JLCM escribió:¿Considera el filtro de umbral entre 25 y 50 micras?
Si es así.¿Y que pérdida de carga le asigna?

Aunque el código técnico indique que "El filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 micras...", nosotros no hemos encontrado este tipo de filtros para las preinstalaciones de contadores, ya que parece ser que no filtran el caudal suficiente para abastecer toda la instalación. El filtro que estamos utilizando es "Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C" y para conocer el cálculo que realiza el programa para la perdida de carga llama a soporte técnico de CYPE y pide el "Estudio sobre perdidas de carga localizadas”.
Avatar de Usuario
por
#279753
Gracias, sisifo
Palabras clave
Temas similares