buenas,

en un sistema VRV, tengo una maquina de conductos PEFY-P200VHM-E de mitsubishi que mueve 3480 m3/h, con sus 4 difusores y 4 rejilla retorno ( es conducido)

calculando perdida de carga, tengo en cuenta difusores, rejilla( 95 Pa entre estos dos) ahora bien...esta maquina no incorpora filtros que segun rite es obligatorio a la entrada y salida, f8 pues es IDA2, que empresa los comercializa? y que perdida carga tienen?

ahora lo importante, en el mismo catalago de la maquina me dice que lleva incorporado ventilador sirocco ( esta maquina pone que lleva 2) y que da p estatica de 220 Pa no quier pensar cuando sume pp de filtros no me va a llegar...aparte,yo pensaba que el ventilador de ponia despues de la maquina y se calculaba como siempre dependiendo de presion a superar y caudal a mover, esto de sirocco...

gracias
Avatar de Usuario
por
#299229
Si no te gusta lo que te responden, rebátelo o da las gracias, pero no repitas post que Antonio se te va a enfadar.

viewtopic.php?f=29&t=39530
Avatar de Usuario
por
#299341
lo cambié aqui gracias a tu comentario, creo es mas apropiado, tampoco se cambiar el titulo de post ni como hacer para borrar el otro al traerlo aqui. Nada mas lejos de eso.

un titulo mejor podria ser: calculo ventilador en maquina conductos.

recalcule las perdidas de presion y ahora son 95 Pa, pero solo para difusores y rejilla retorno, en cualquier caso, mis dudas siguen: si lleva realmente ventilador( ya se que da = cuantos) o hay que calcularlo aparte, y si lleva filtros que exige RITE y a estos que valoracion de pp darle, porque entonces veo que con 200 de p estatica no llega.

como la maquina de condutos tiene entrada de aire, retorno conducido o por su misma entrada de aire?

gracias
Avatar de Usuario
por
#299478
La presión disponible que indica el fabricante ya contempla la pérdida en los filtros, por lo que es la que impulsa el ventilador a a la salida del equipo.
Los filtros F8 se refieren al aire exterior, no al aire que mueve el equipo.
Saludos
Avatar de Usuario
por
#299680
ok gracias, entendiendo que la maquina tiene un ventilador que contempla perdida presion filtros, difusores y rejillas, si bien, está este filtro incluido y seria de las clases F? o es otra historia?
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro