- 18 Jun 2013, 17:15
#324148
Tengo una duda importante que no consigo resolver con el RITE en la mano.
Tengo que calcular los m3/h de ventilación de un local destinado a una mezquita. La zona de rezo tiene una superficie de 250 m2 y según los datos que me han pasado, tiene una ocupación de 1 persona por 0,5 m2 (me parece demasiado).
En los cálculo según el RITE obtengo, para un IDA 3 una tasa de ventilación de 28,8 m3/h persona, lo que me da 14.400 m3/h.
Puedo contemplar que es un espacio no dedicado a ocupación humana permanente por lo que serían 1,92 m3/h por m2, lo que me da 480m3/h.
Ninguno de estos dos resultados me parecen correctos. Me confundo en algo??? o lo puedo plantear de otra manera?
He encontrado una tabla en Soler&Palau que coge otros datos para la ventilación. Coge 1-2 renovaciones hora de los m3 del local. Es valida esta tabla? como puedo justificarla en el proyecto?
Ingeniero Técnico Industrial especializado en EE.RR y Eficiencia Energética.
Actualmente trabajando en el sector de la climatización mediante distribución de aire.