Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
Avatar de Usuario
por
#2605
Duda absurda.
:roll:
¿el descalcificador va antes o despues del grupo de bombeo?
¿teneis algún esquema clarito?
:comunidad
Avatar de Usuario
por
#2608
Si puedes evitarle al grupo de bombeo trabajar con aguas duras mejor que mejor no??

Mira los esquemas del CTE, yo lo pondria ma' o meno' donde esta el filtro, antes del grupo de presión.

Clarito, clarito, eh, como el agua sin cal.

:D
por
#2648
Hombre, el problema de la cal es fundamentalmente cuando el agua está caliente, o cuando hay alguna máquina "cara" que se pueda deteriorar.

Normalmente se descalcifica el agua que va al acumulador de ACS, o máquinas que calienten agua, o que sean delicadas.

El ponerlo antes del grupo de bombeo te da más calidad a la instalación, pero te saldrá un descalcificador mucho mayor, al tener que trabajar con más caudal de agua, y tendrás más gasto de mantenimiento, sal regenerante, etc.

Espero haber aportado algo a tu duda.

Un saludo

JJFR
Avatar de Usuario
por
#2760
De acuerdo con JJFR.
Descalcificar el agua de los inodoros es una barbaridad.
Los descalcificadores sólo deben usarse en las máquinas que puedan tener problemas de cal, donde el agua tenga que salir por toberas finas.

Hay que tener en cuenta que el descalcificador produce como residuo al regenerar las resinas de intercambio, una fuerte salmuera, muy perjudicial para las plantas depuradoras, y los posibles usos posteriores del agua depurada en la agricultura.
Aparte el coste de inversión, de la sal y el mantenimiento de los equipos, hay que instalarlos lo menos posible.
Yo particularmente creo que las casas comerciales de estos equipos, asustan a los usuarios con el tema de la cal, e invierten más dinero en estos equipos, que problemas podrán tener a lo largo de toda la vida de la instalación.
Claro, que depende de la calidad del agua de la red, que en cada población es distinta, y por lo tanto hay que evaluar si es necesario o no.

Saludos
por
#3289
Si el problema es antes o después la respuesta sería:

Después. Piensa que el descalcificador necesita una presión minima, supongo que si tienes una bomba luego tendrás un aljibe, pues piensa que por gravedad hay muchos descalcificadores que no funcionan ( la mayoría), cuando haga la regeneración no lo hará bien.
Avatar de Usuario
por
#3300
Después. Piensa que el descalcificador necesita una presión minima, supongo que si tienes una bomba luego tendrás un aljibe, pues
:ein
no, hombre, al revés....
primero el aljibe y despues la bomba... eso es lo habitual...
Precismente el problema viene por ahí.... dice un Sr. Instalador que el descalcificador situado despues de la bomba no funciona bien, porque la bomba le "mete" demasiada presión al descalcificador y no trabaja bien... :shock:
Derivada de ahí.... mi pregunta. :comunidad
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro