Tengo dudas a la hora de realizar el cálculo del caudal de un edificio de 27 viviendas según el CTE:

Tengo 18 viviendas con un caudal de agua fría de 1,55 l/s y de ACS de 0,85 l/s y 9 viviendas con un caudal de agua fría de 1,15 l/s y de ACS de 0,68 l/s.

El sistema de ACS es centralizado

Primero cálculo el coeficiente de simultaneidad por vivienda:

1
Kv = ---------
√(n-1)

El caudal por vivienda será:

Qpv = Qpv * Kv‘

¿HAY QUE TENER EL CUENTA EL CAUDAL DE ACS O NO?

El coeficiente de simultaneidad del edificio será:

19 + N
KN = ------------
10 * (N+1)

El caudal del edificio:

Qpv = Qpv * KN* N

¿SI TENGO DIFERENTES TIPOS DE VIVIENDAS COMO APLICO ESTA FORMULA?

¿ES INCOMPATIBLE EL USO DE ACERO GALVANIZADO EN EL TUBO DE ALIEMNTACION Y EL COBRE EN LAS MONTANTE?

¿PUEDE SER QUE EL DEPOSITO PARA EL GRUPO DE PRESION SEA DE MAS DE 1000 LTS?


TAMBIEN AGRADECERIA QUE ALGUIEN ME RECOMEDARA ALGUN LIBRO SOBRE EL TEMA

GRACIAS
por
#39618
debes de calcular el caudal del edificio por tramos.
del punto mas desfavorable hasta la acometida.
el ACS es una instalacion a parte.
Avatar de Usuario
por
#39795
Yo creo que no.

Según los aparatos de cada vivienda, calculas el caudal de agua necesario.
Este caudal es el total, sea fria o caliente.

El caudal de ACS debes usarlo para dimensionar las tuberías de ACS, pero para la acometida, usa en anterior.

Saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro