Buenas! y FELIZ AÑO!!
He estao un poco "liado" jeje, se acercan los examenes y aprovechando las vacaciones para machacarme la sesera.
Quería haceros una pregunta sobre un matiz del HS4 que está dando quebraderos al instalador y me lo ha trasladado a mi, resulta que en su punto:
3.2.1.2.6 Ascendentes o montantes
1 Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del mismo.
2 Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que podrán
ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser registrables
y tener las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento.
3 Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención, una llave de corte para
las operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situadas en
zonas de fácil acceso y señaladas de forma conveniente. La válvula de retención se dispondrá en
primer lugar, según el sentido de circulación del agua.
4 En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un separador
o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los
efectos de los posibles golpes de ariete.
Se podría entender que debe haber un registro en cada planta del edificio para el conducto?? O bien con que haya un registro es suficiente. En caso de ser así, que es lo que yo entiendo, dónde suele ir colocado ese registro?
Los instaladores a los que he consultado dicen que de toda la vida no han puesto registro para las montantes pero que ahora no saben cómo debe ir.
Gracias

He estao un poco "liado" jeje, se acercan los examenes y aprovechando las vacaciones para machacarme la sesera.
Quería haceros una pregunta sobre un matiz del HS4 que está dando quebraderos al instalador y me lo ha trasladado a mi, resulta que en su punto:
3.2.1.2.6 Ascendentes o montantes
1 Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del mismo.
2 Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que podrán
ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser registrables
y tener las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento.
3 Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención, una llave de corte para
las operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situadas en
zonas de fácil acceso y señaladas de forma conveniente. La válvula de retención se dispondrá en
primer lugar, según el sentido de circulación del agua.
4 En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un separador
o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los
efectos de los posibles golpes de ariete.
Se podría entender que debe haber un registro en cada planta del edificio para el conducto?? O bien con que haya un registro es suficiente. En caso de ser así, que es lo que yo entiendo, dónde suele ir colocado ese registro?
Los instaladores a los que he consultado dicen que de toda la vida no han puesto registro para las montantes pero que ahora no saben cómo debe ir.