Hola a todos, ahí va otra duda: ¿en un garaje de sótano con ventilación forzada es imprescindible la Central de CO y los detectores o depende de la superficie de éste?¿El número de detectores lo indica en el CTE?
Lo lógico es que fuera imprescindible y así poder activar el sistema de ventilación cuando la tasa de CO fuese elevada. En caso contrario, supongo que los extractores/impulsores funcionarían sólo según la programación...
Bueno, gracias por adelantado!
Avatar de Usuario
por
#52858
Con el código técnico (Salubridad) obligan a instalar central de CO en los garajes. Y esta central es la que debe activar la extracción al superar las 50 ppm.
En cuanto al número de detectores consulta el manual del fabricante ya que según el área que abarquen n ecesitarás más o menos (creo recordar que los de CO están alrededor de 1 cada 300 metros cuadrados).