Hola compañeros,

A ver si alguien me puede resolver la siguiente duda.

Me ofrecieron realizar el proyecto de legalización de la instalación de climatitzación de unas oficinas, instalación ya terminada, por lo que simplemente tuve que poner en papel lo que había en realidad. No se había previsto instalación de ventilación, argumentado la natural.

Ahora, al pasar la inspección me piden que justifique esta ventilación según la UNE 100011 y no sé como hacerlo. Alguien se ha encontrado con el mismo problema?
por
#79905
Yo si.
Primero: No hago "legalizaciones", salvo que exista una suculenta prima económica.
Segundo: En caso de hacerlas, pido disposición para cambiar la instalación en caso de observar algo antireglamentario. Si no hay voluntad de esto, mal vamos.
Tercero: Si no hay ventilación, no hay proyecto. No la exijo yo, la exige el RITE.