Buenos dias.
Estoy proyectando un edificio de 200 viviendas.
En principio, estaba planteando la extraccion de las campanas de las cocinas, conducida por fachada interior (patio de luces). Pero el Codigo Tecnico parece indicar, en su apartado DB HS-3 (Apartados: 3.1.1 y 3.2.4) que los conductos han de ser verticales.
¿No se permite posible pues, sacarla por fachada interior? :ein
Gracias,
Avatar de Usuario
por
#77306
Puedes sacar los conductos horizontalmente por fachada interior y después a un colector vertical.

Sí, la extracción debe ser vertical.

:usuario
Avatar de Usuario
por
#77398
Debes de sacar los humos a la cubierta mediante conducto individual o común tipo shunt, este conducto debe ser único para esta función sin poder conectar otras estancias.