Acomulador de Membrana (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#102895
Supongo que esos 16,4 l/s son el caudal simultaneo del edificio, lo cual nos da un consumo de 59040 l/h.
No me cuadra.
Avatar de Usuario
por
#103063
Los 16,9 l/s es el caudal sumando todos los puntos de agua, es decir sin aplicar simultaneidad, al haber 114 aparatos (n=0,13 por ser hotel) entonces Qinstantaneo=16,9l/s*0,13=2,2 l/s.

Ya con todos vuestros comentarios he obtenido unas conclusiones bastantes positivas.

Para el aljibe: V=Q*t*60=16,9*15*60=15.000 litros.

Para el grupo de presión: Sabiendo la Presión arranque, parada y caudal, lo obtengo.

Para el calderín o acumulador de membrana: Vn=Va*Pb/Pa....Pb/Pa = 0,6, y Va es el volumen mínimo instantáneo pues lo obtengo de la siguiente manera:
Va=Valjibex0.13=1950, por tanto Vn=1200l

El aljibe enterrado con registro de entrada para manipulación, grupo de presión y acumulador en sala de máquinas de planta baja y de ahí sale montante vertidcal hacia el reparto tanto de agua fría como para ACS.

Que os parece?? Saludos y No sabeis lo importantes que son para mi vuestras ayudas! Gracias.
por
#104850
¿No tendrías que usar el caudal simultaneo para el dimensionamiento del aljibe en vez de caudal instalado? La diferencia es considerable.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro