Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#78242
Hola

En un aparcamiento de dos plantas bajo rasante de mas de 10000 m2 entre las dos plantas, con conductos de extraccion y admision entiendo que es necesario deteccion de co para activar ventiladores de extraccion pero ¿es necesarios sistema de deteccion de incendios?. El sistema de detectores de co lleva centralita independiente al sistema de detectores de incendios o sirve la misma centralita para ambos sistemas
Avatar de Usuario
por
#78249
chango escribió:Hola

En un aparcamiento de dos plantas bajo rasante de mas de 10000 m2 entre las dos plantas, con conductos de extraccion y admision entiendo que es necesario deteccion de co para activar ventiladores de extraccion pero ¿es necesarios sistema de deteccion de incendios?. El sistema de detectores de co lleva centralita independiente al sistema de detectores de incendios o sirve la misma centralita para ambos sistemas


Lleva detección de incendios por ser su sup. mayor a 500 m2c.

Las centralitas son independientes, y ambas deben activar el sistema de extracción de aire del aparcamiento.

:brindis
por
#78299
Si que necesitas deteccción aparte de la de CO y además con su central independiente.
Un saludo.
por
#78699
çMuchas gracias compañeros
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro