Tengo un garaje sólo en Planta baja de 1000m2. La ventilación seria por depresión; admisión natural por puertas de vehículos y extracción forzada.
Pregunta: ¿Como he de calcular la superfície mínima que necesito para la entrada natural de aire? Me hago un lio con el CTE. Alguien me puede ayudar?
Avatar de Usuario
por
#98624
mireia escribió:Tengo un garaje sólo en Planta baja de 1000m2. La ventilación seria por depresión; admisión natural por puertas de vehículos y extracción forzada.
Pregunta: ¿Como he de calcular la superfície mínima que necesito para la entrada natural de aire? Me hago un lio con el CTE. Alguien me puede ayudar?

Mira el DB-HS3, aberturas de admision a 4qv, siendo qv el caudal calculado para el garaje (qv = 120 * plazas). Este area es la que necesitaras para todo el garaje, y logicamente lo podras distribuir en tantos conductos como quieras. Por cierto, la puerta de entrada del garaje lo suele contabilizar como el 50 % del area efectiva del porton (si es de chapa perforada o similar).
Todo lo que te he dicho es para el caso de extraccion mecanica y admision natural.
Un saludo