Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
Avatar de Usuario
por
#131313
Según CTE_HS5. Apéndice B, para la Obtención de la intensidad pluviométrica, se mirará la isoyeta que le corresponde según la zona.
El mapa de Ibiza está vacío. ¿Qué isoyeta le correspondería?.
Avatar de Usuario
por
#131567
Esta si que es buena... No hay línea.

Si consultas la AEM (http://www.aemet.es/es/elclima/datosclimatologicos/valoresclimatologicos?l=B954&k=bal), veras que los valores para Palma e Ibiza son prácticamente Iguales.

Por tanto, yo consideraría 45.
Avatar de Usuario
por
#131594
Muchísimas gracias.
:brindis