Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#132130
En un local comercial los ventiladores tienen que ser RF 400º?

saludos
Avatar de Usuario
por
#132133
suna escribió:En un local comercial los ventiladores tienen que ser RF 400º?

saludos


Te voy a dar una reprimenda suna :mrgreen: :mrgreen:

Analiza tu cuestión.

Los ventiladores de que hablas son para salubridad o para extracción de humos?
¿Que es eso de RF?, los ventiladores serán F 400 90.

Respuesta: si los ventiladores son para ventilación por salubridad no deben tener ninguna caracteristicas especifica ante el fuego.
por
#132136
:oops: Sí, es que estoy de viernes, perdón por el error y gracias por la respuesta