Buenos dias.

Tengo una duda sobre la elección de un ventilador motivada a su vez por las dudas sobre el cálculo de las pérdidas de carga.

La verdad es que el ventilador que me sale me parece un poco grande para lo que necesito y entonces tengo la mosca detrás de la oreja con las pérdidas de carga.

Tengo un conducto recto de L = 12 m con 5 derivaciones equiespaciadas de tubo flexible que terminan todos en una rejilla. Las pédidas son sobre 24 mm c.d.a.

Con los programas de S&P o Casals no me acabo de aclarar, necesito una confirmación manual para saber que lo estoy haciendo aproximadamente bien.

La duda que tengo es si al calcular las pérdidas de carga se elige el tramo más desfavorable junto con sus codos, derivaciones, y rejilla o por el contrario se elige el tramo más desfavorable pero se incluyen todas las pérdidas de todos las derivaciones con sus rejillas.

Gracias de antemano.
Avatar de Usuario
por
#134641
Hola Congrio salvaje,

Congrio salvaje escribió:La duda que tengo es si al calcular las pérdidas de carga se elige el tramo más desfavorable junto con sus codos, derivaciones, y rejilla o por el contrario se elige el tramo más desfavorable pero se incluyen todas las pérdidas de todos las derivaciones con sus rejillas.

Gracias de antemano.


Debes de calcular el tramo mas desfavorable con los codos, derivaciones y rejilla de ese unico tramo.

Saludos
por
#134642
O sea las pérdidas serán:

Ptotales = Ptramo recto + Pdesviaciones a conductos flexibles +Púltimo conducto flexible+Pcodo conducto flexible+pérdida rejilla ultimo conducto

Agrosso modo ¿no?
Avatar de Usuario
por
#134643
Hola Congrio salvaje,

Congrio salvaje escribió:O sea las pérdidas serán:

Ptotales = Ptramo recto + Pdesviaciones a conductos flexibles +Púltimo conducto flexible+Pcodo conducto flexible+pérdida rejilla ultimo conducto

Agrosso modo ¿no?


Si, si el ultimo conducto es el mas desfavorable.

Saludos
por
#134644
Si, el último con ducto es el más desfavorable por que es el más lejano y como son todos iguales...

Es que con 4 mm c.d.a. por rejilla x 5 son 20 mm c.d.a sólo con las rejillas y me parecia excesivo para un tramo de 12 m.

Gracias por tu ayuda. Saludos.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro