Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
Avatar de Usuario
por
#144466
Hola a todos :comunidad ¿cuando se hace la puesta en marcha d euna instalacion nueva, hay que hacer un tratamiento inicial de choque contra la legionella? ¿Donde lo pone en el RD 865/2003?¿En el CTE? Gracias :beso :beso
Avatar de Usuario
por
#144480
No tengo conocimiento de que se tenga que hacer un tratamiento inicial contra la legionela. SUpongo que siempre y cuando tu instalación de agua caliente llege a la temperatura necesaria para eliminar el parasito será suficiente.
Avatar de Usuario
por
#144484
Lo acabo de localizar por si a a alguien le interesa, SI es obligatiorio realizar un tratamiento en la puesta en marcha:
Real Decreto 865/2003 para la Prevención y Control de Legionella (vease Anexo 3 apartado B):
"... Las instalaciones de agua fría de consumo humano y de agua caliente sanitaria se limpiarán y desinfectarán como mínimo una vez al año, cuando se ponga en marcha la instalación por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una reparación o modificación estructural, cuando una revisión general así lo aconseje y cuando así lo determine la autoridad sanitaria..." :saludo
Avatar de Usuario
por
#144486
EXACTO
Avatar de Usuario
por
#144542
:brindis :brindis :brindis
Graaaaacias.....
Aprovecho para reivindicar la aplicación del Decreto de legionela, que tan olvidado está....
:comunidad
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro