Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#199598
En la revisión de Abril de 2009 se cita....

3.2.4 Conductos de extracción para ventilación mecánica
1 Cada conducto de extracción debe disponer de un aspirador mecánico situado, salvo en el caso de la ventilación específica de la cocina, después de la última abertura de extracción en el sentido del flujo del aire, pudiendo varios conductos compartir un mismo aspirador (véanse los ejemplos de la figura 3.4), :idea: excepto en el caso de los conductos de los garajes, cuando se exija más de una red.
por
#201933
En la última revisión ¿Septiembre? se ha modificado el el cálculo del número de redes, dejando a criterio del proyectista el número de redes de extracción necesarias. En realidad dice que a partir de 15 plazas de aparcamiento se deben colocar 2 o mas redes de extracción.

Saludos