Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#164483
Trato de justificar la ventilación para un sotano de un establecimiento comercial, que cuenta con una zona de garaje privado (menos de 100 m2 y 4plazas), ademas de vestuarios (50m2), pasillos (20m2), camaras frigorificas y varios almacenes (500m2).

Mi primera duda es ¿debo aplicar DB-HS para el garaje y RITE para el resto de dependencias?

Puesto que el garaje tiene menos de 5 plazas, ¿puedo aplicar el DB-HS y segun el aptdo 3.1.4.1 utilizar solo ventilacion natural con dos aberturas al exterior?
Para los almacenes y pasillos, y teniendo en cuenta que no contaran con presencia habitual de personas, ¿que tipo de ventilacion y que caudales me recomendais que sean acordes al RITE?
por
#297799
Hola,
pues depende. En Madrid no.
La opción de ventilar naturalmente un garaje, solo se admite si está sobre rasante (art. 47 OGPMAU y 7.5.15 PGOUM97). Así que yo miraría las ordenanzas de la ciudad.
En cuanto al resto, yo uso, segun RITE (tabla 1.4.2.4)
Almacenes => 0,55 l/s m² (método D)
Vestuarios contaquillas => 10 litros/s × taquilla

Saludos