Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#177622
Buenos días a tod@s. La cuestión es la siguiente: Estoy diseñando una instalación de ACS y Calefacción que consta de un circuito primario convencional compuesto por calderas que van a dos intercambiadores, ACS y Calefacción y un primario de energía solar térmica que va a otro intercambiador independiente de los dos anteriores. Del intercambiador de calefacción va al circuito de distribución de calefaccción cuyos elementos terminales son radiadores, del intercambiador de ACS convencional va a unos depósitos de acumulación y del intercambiador de ACS solar va, también, a estos depósitos. De estos depósitos se distribuye el agua, a su vez, a otros depósitos (con intercambiadores interiores) situados por el edificio y de estos últimos se distribuye el ACS.
La pregunta es, dado que tanto los circuitos primarios (convencional y solar) y los secundarios, son circuitos cerrados...¿es necesario el tratamiento anti legionella en estos circuitos? Entiendo que en el circuito final de distribución sí hay que hacerlo, pero, ¿y en el resto? el agua es siempre la misma, salvo pequeñas reposiciones por evaporación y fugas ocasionales, y nunca llega al consumo humano.
Avatar de Usuario
por
#179293
La legionella se transmite a las ersonas por el aire, al respirarlo siempre que haya un una dispersión de gotas, como en una ducha, una fuente ornamental, un hidromasaje, una torre de refrigración, etc.
En un circuito cerrado, aunque haya legionella, no hay intercambio con el aire, y por lo tanto no hay peligro.

Saludos
por
#179317
Sí, eso ya lo sé...pero como bien sabrás las normativas a veces son un poco estúpidas y no he encotrado en la UNE100-030-94 ningún apartado en el que me de la razón. Se limita a decir que en instalaciones con torres de refrigeración y acumulación hay que hacer tratamientos antilegionela. Si el sistema es abierto o cerrado no lo aborda en ninguna parte de la norma (o yo no lo he encontrado).
Avatar de Usuario
por
#179342
Hola leadudo,

leadudo escribió:Buenos días a tod@s. La cuestión es la siguiente: Estoy diseñando una instalación de ACS y Calefacción que consta de un circuito primario convencional compuesto por calderas que van a dos intercambiadores, ACS y Calefacción y un primario de energía solar térmica que va a otro intercambiador independiente de los dos anteriores. Del intercambiador de calefacción va al circuito de distribución de calefaccción cuyos elementos terminales son radiadores, del intercambiador de ACS convencional va a unos depósitos de acumulación y del intercambiador de ACS solar va, también, a estos depósitos. De estos depósitos se distribuye el agua, a su vez, a otros depósitos (con intercambiadores interiores) situados por el edificio y de estos últimos se distribuye el ACS.
La pregunta es, dado que tanto los circuitos primarios (convencional y solar) y los secundarios, son circuitos cerrados...¿es necesario el tratamiento anti legionella en estos circuitos? Entiendo que en el circuito final de distribución sí hay que hacerlo, pero, ¿y en el resto? el agua es siempre la misma, salvo pequeñas reposiciones por evaporación y fugas ocasionales, y nunca llega al consumo humano.


No he podido evitar relacionar tu cuestión con el DB-HS4.

En el punto 1 del apartado 7.3 Mantenimiento de las instalaciones:

Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3.

A ver si es de ayuda.

Saludos! :comunidad
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro