Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#195559
Estoy intentando hacer el saneamiento de una unifamiliar con el nuevo programa de salubridad de CYPE, y me encuentro que en todas las plantas me exige poner arquetas,
¿En que estoy fallando?, como se soluciona esto?

Un saludo
por
#195672
JBM escribió:Estoy intentando hacer el saneamiento de una unifamiliar con el nuevo programa de salubridad de CYPE, y me encuentro que en todas las plantas me exige poner arquetas.

Me sorprende. Lo que te exige es poner registros de limpieza en los colectores.

Puede pasar que estés colocando los colectores exteriormente a los recintos, con lo que el programa supone que es un colector enterrado, y te exige la colocación de arquetas. ¿Es posible que no hayas introducido los recintos?.