Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#244580
Hola, soy nuevo aquí y no sé muy bien cómo funciona el foro.

Para el caso de ventilación natural para un centro de transformación, he de demostrar que la superficie de abertura de ventilación es de:

S=0,18*Pperd/raiz(H)
Pperd son las pérdidas del trafo
H: altura entre la superficie de entrada del aire y de la salida

S'=1,10*S
S=superficie de entrada del aire
S'= superficie de salida

¿Alguien podría ayudarme para demostrarlo?

Gracias!
Avatar de Usuario
por
#244612
born2b escribió:Hola, soy nuevo aquí y no sé muy bien cómo funciona el foro.

Para el caso de ventilación natural para un centro de transformación, he de demostrar que la superficie de abertura de ventilación es de:

S=0,18*Pperd/raiz(H)
Pperd son las pérdidas del trafo
H: altura entre la superficie de entrada del aire y de la salida

S'=1,10*S
S=superficie de entrada del aire
S'= superficie de salida

¿Alguien podría ayudarme para demostrarlo?

Gracias!


Pues nada, a leerse las normas del foro.

Entendiendo que las fórmulas son correctas solamente tienes que calcular las pérdidas en el hierro y cobre del trafo.
por
#244636
Kyle_XY escribió:...solamente tienes que calcular las pérdidas en el hierro y cobre del trafo.

Que por otro lado, cualquier fabricante de trafos (ABB, TMC,...) te facilita.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro