- 19 Abr 2012, 16:09
#299692
Buenas tardes,
Prometo que he buscado y buscado y no he encontrado solución a este tema.
Tengo una iglesia evangelista con capacidad para 60 personas que no va climatizada. Me piden renovación de aire y por lo que he visto, una iglesia es simplemente pública concurrencia. Voy a considerar IDA3 como un salón de actos.
Si contemplo 60x8 l/s = 480 l/s ... 1728 m3/h.
No llego a los 1800 que exige un recuperador, pero siempre que no haya climatización se descarta el recuperador? entiendo que sí puesto que no hay pérdida energética.
Por otro lado, me bastará entonces con aportar aire exterior filtrado? suelo hacerlo así cuando el local da a la calle, pero en este caso dispone de doble puerta, deberé entonces aportar+extraer?
Muchas gracias por adelantado y un saludo,