Hola a todos:
revisando el tema de la presión mínima según el HS4, el apartado 2.1.3 especifica que será de:
    100 kPa en grifos comunes
    150 kPa en fluxores y calentadores

¿Consideráis que la alimentación a una caldera de gas mixta individual para ACS y calefacción equivale a un grifo común o hay que tratarla como calentador?

Muchas gracias y un saludo (':saludo)
Avatar de Usuario
por
#25117
Y ya que estamos, una pregunta... ¿tiene algún sentido que te hablen de "presión disponible en el techo de la última planta"?... ¿qué nomativa pide ese criterio?

Gracias
por
#25118
La instalación va por el techo, luego si garantizas la presión en el (techo) último piso, lo estás garantizando para el resto del edificio.
Avatar de Usuario
por
#25127
jmamores escribió:La instalación va por el techo, luego si garantizas la presión en el (techo) último piso, lo estás garantizando para el resto del edificio.

Gracias por responder, jmamores.

Estoy completamente de acuerdo, era más una duda de "forma correcta de expresarse". Lo que se exige es presión en puntos de suministro, el recorrido anterior entiendo que sólo afecta para pérdida por rozamieno, aunque la diferencia de altura entre el techo y una ducha, es desde luego despreciable.


Lo de considerar la caldera de gas como grifo o como calentador si que puede marcar diferencias, en algún caso (Ley de Murphy) puede hacer que sea necesario grupo de presión.
Avatar de Usuario
por
#25180
donquijote escribió:Y ya que estamos, una pregunta... ¿tiene algún sentido que te hablen de "presión disponible en el techo de la última planta"?... ¿qué nomativa pide ese criterio?

Gracias


Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de suministro de Agua (apartado 1.6.1.2.)
Avatar de Usuario
por
#25194
la caldera la consideras como calentador, no como grifo. Luego calculas desde la caldera al grifo más desfavorable(si tienes disponible en la caldera 15 mdca , te quedan 5 mdca que puedes perder hasta el último grifo) .
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro