- 16 Feb 2007, 09:26
#2651
Muy buenos dias a todos
Me gustaria proponer una cuestion sobre la ventilacion natural de los garajes abiertos.
Dejadme,por favor, introducir la normatia a aplicar :
CTE DB SI 3.8.-CONTROL DE HUMO DEL INCENDIO
Ambito de aplicacion:
- Garajes> 100 m2 que no tengan la consideracion de aparcamientos abietos
-No hace falta aplicarlos si :
a) S < 100 m2
b) El garaje tiene la consideracion de garaje abierto
. (1) Àmbit d’aplicació:
- No cal aplicar-ho, si l’aparcament té consideració d’aparcament obert.
Ahora bien :
Un garaje tiene la consideracion de abierto cuando cumple las siguientes condiciones, segun l' Anejo SI A
a) Sus fachadas presentan, en cada planta una superficie S, de aberturas permanentes abiertas al exterior no inferior a:
- S total de aberturas ≥ 1/20 S construida del garaje (5 %),
- S total de aberturas ≥ 1/40 de S construida del garaje (2,5%), distribuides uniformemente entre las dos paredes opuestas situadas a MENOR DISTANCIA
b) La distancia desde la parte superior de las abertures hasta el techo del garaje ≤ 0,50 m.
Pues bien : Imaginemos un garaje de un edificio plurifamiliar :
- Planta baja
- 6 coches
- 230 m3 de superficie construida
- Superficies de ventilacion natural > 5% de la superficie construida con aberturas permanentes.
- Forma del garaje : recangular de 14 m. x 16, 4 m.
PREGUNTA : ¿SI TENEMOS LAS ABERTURAS COLOCADAS EN LAS PAREDES QUE DISTAN 16,4 M, AUNQUE CUMPLAMOS CON LASUPERFICIE,INTERPRETAIS QUE NO SE PUEDE CONSIDERAR ABIERTO EL GARAJE?.
LO DIGO PORQUE SE ENTIENDE QUE LAS SUPERFICIES DE VENTILACION HAN DE ESTAR COLOCADAS EN LAS PAREDES OPUESTAS SITUADAS A MENOR DISTANCIA.( EN NUESTRO CSO LAS PAREDES QUE DISTAN 14 m.)
Gracias