ventilación en garajes ¿por que 2 extractores en paralelo? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#59659
Ayer asistí en el colegio de Alicante a una charla de Soler y Palau en la que se dijo que sólo en Alicante se obliga a poner 2 extractores para evacuación de humos y CO. (dicen que es por si se estropea uno, así funcionaría el otro)

Por otro lado, la casa SODECA fabrica las unidades Dúplex con 2 ventiladores, uno normal para extracción de CO y renovación de aire, y otro 400ºC 2h para extracción de humos en caso de incendios. Con lo que la utilidad de poner 2 máquinas en paralelo no es por si se rompe una...

Luego hay quien dice que los 2 ventiladores funcionan a la vez, con lo cual, el caudal calculado sería la mitad.

¿alguien podría aclararme el tema? :?
Avatar de Usuario
por
#59684
Me temo que el único que puede aclararte el tema son ls normativas municipales y autonómicas en cada caso. Por ejemplo en Madrid es obligatorio 2 unidades (cada una al 50%) y sin embargo en Parla (Pueblo de la Comunidad de Madrid) son 2 unidades al 100%.
Incluso hay casos en la ciudad de Madrid que te obligan a 2 al 100% (depende del distrito de Madrid y cómo lo interpreta el técnico de distrito)
Saludos :botando
por
#59687
pos aller el de soler y palau se quedó con nosotros al decirnos que en toda españa se ponía un solo ventilador.
Avatar de Usuario
por
#59705
Para la ventilación de un aparcamiento subterráneo hay que cumplir dos normativas, el CTE (Código técnico de Edificación) que solicita la evacuación del humo en caso de incendio, y que obliga, entre otras cosas, a que los extractores sean capaces de soportar temperaturas de 400ºC durante 90 minutos, a aplicar una extracción de 120 l/s (432 m3/h) por plaza de vehículo y a que ningún punto del aparcamiento se encuentre a más de 25 m de un punto de extracción o salida de humos y a disponer de un mínimo de redes de extracción ; y el nuevo REBT, que considera los aparcamientos como locales con riesgo de incendio o explosión, a parte de requerir alumbrado de emergencia y alimentación complementaria para aparcamientos de más de 100 vehículos. Sin embargo, se está considerando que con la ventilación se reduce el riesgo de explosión y por tanto la instalación eléctrica puede ser normal.


En cuanto a la extracción, el CTE solicita que el número mínimo de redes sea de:

Nºplazas Conductos
15 1
15-80 2
+80 1+(nºplazas/40)

:mira
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro