Hola:
Quisiera que alguien me aclarara la siguiente duda. ¿En la renovación de aire para un bar se pude realizar la conducción de este mediante fibra o es obligatorio que sea con chapa.? En el RITE la UNE 100-105-84 dice textualmente:
Las planchas de fibra de vidrio no deben usarse para las siguientes aplicaciones:
- Conductos de extracción de campanas o cabinas de humos (Cocinas, Laboratios, etc)
En ese "etc" no deja claro si una extracción de humos de un locar o bar entra dentro de esta UNE. Si alguien me puede dar alguna información o documentación que me lo aclare lo agradecería.

Saludos.
Avatar de Usuario
por
#31558
La ventilación de un bar no es lo mismo que la extracción de la cocina.
Por supuesto que se puede hacer con fibra.