Es obligatorio por normativa poner pavimentos conductivos en quirófanos o alguna otra zona de un hospital? O unicamente recomendable? Y en que salas?
Gracias
por
#100148
Hola,

REBT ITC-BT-38

2.3 Medidas contra el riesgo de incendio o explosión

Los suelos de los quirófanos o salas de intervención serán del tipo antielectrostático y su resistencia de aislamiento no deberá exceder de 1 M(ohmio);, salvo que se asegure que un valor superior, pero siempre inferior a 100 M(ohmios);, no favorezca la acumulación de cargas electrostáticas peligrosas.

:comunidad
por
#100155
Gracias,
Es decir que en todas las zonas como UCIs, preanestesia..., postanestesia...etc...