Duda igual tonta con intensidad de neutro (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#100198
Hola, el caso es que me he desplazado a una fabrica a la cual se le dispara el magnetotermico de la maquina de climatización.
Es un 4p 100A, y he medido el consumo de las fases y las 3 tienen 80A de consumo, sin embargo el neutro me marca 0.
¿Que problema puedo tener?
No hay cables sin conectar, y el caso es que la maquina funciona 6 horas aproximadamente y luego salta el termico.
Gracias por la ayuda
por
#100202
Ese "sin ambargo el neutro marca 0" no lo entiendo... es lo que tiene que marcar.

Si salta a las 6 h de funcionamiento, tiene pinta calentón de motores o del aparato, más que de los conductores ya que te marca 80 A para PIA de 100 A.
por
#100204
El caso es que el magnetotermico lo tocas y esta calentito, y los conductores tambien, es lo que me mosquea.
Avatar de Usuario
por
#100205
pregunta tonta ¿El aparatejo de medir, mide verdaderos valores eficaces?

yo he visto una demostración de dos medidas con un aparato que si y otro que no y la diferencia puede ser brutal. Te lo apunto como posibilidad. puede que tengas tal grado de armónicos que la corriente "eficaz" supere los 100 A y por tanto se va calentando el bimetal y cuando pasan las seis horas se ha sobrepasado la curva tiempo intensidad y dispara.

no digo que esta sea la causa pero es una posibilidad.
Avatar de Usuario
por
#100259
Raro pero alguna vez ha pasado: Que se caliente el térmico debido al térmico que tiene en la parte inferior.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 13 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro