Hola a todos,

he de realizar una propuesta € para reformar la CGP, línea general de alimentación y derivaciones en un edificio de viviendas bastante antiguo (>70 años).

El edificio está como 'Dios' lo trajo al mundo, aunque un poco desmejorado por el uso y alguna que otra chapuza: 6 plantas sin ascensor y muy poco espacio para hacer virguerías.

Según REBT tendríamos que hacer un canal de obra RF120, registros RF30 cada planta y compuertas cortafuegos cada 3 plantas.

La cuestión es que he visto numerosas reformas similares ejecutadas por empresas solventes (al menos en lo económico) con un montante pelao de plástico de diámetro inferior al requerido y sin ninguna protección:

línea vertical --> caja (derivaciones) -->línea vertical --> caja (derivaciones) --> línea vertical --> caja (derivaciones) .....


Además, esta forma de ejecutar la he visto en algunos edificios cuya potencia superaba los 100kW y, por tanto, sometidas a inspección independiente.

¿Existe alguna legislación que permita esto?.

Lo pregunto por una cuestión de competitividad en precios y también porque no hay mucho espacio en los rellanos de la escalera. Para más inri, encima tienen el montante de gas circulando paralelo a la LGA.

Gracias y un saludo!
por
#103434
No se si has valorado lo que permite la guía técnica de aplicación BT 15 en su punto 2, para las derivaciones.
"cuando se trate de modificaciones o sustituciones en edificios ya construidos y no puedan realizarse las canaladuras según los requisitos reglamentarios, se permitirá la instalación en montaje superficial o empotrado en pared, bajo tubo o canal protectora".
Con este sistema ahorras bastante en obra civil.

saludos
por
#103490
Gracias Torecilla,

veo que en la BT 14 de la guía también se permite lo mismo para las LGA -> ponen la misma frasecilla.

En la guía técnica se hartan de decir que es no vinculante, y que sus requisitos son ley sólo cuando se publican en el BOE. Supongo que este tema sí habrá sido publicado, será cuestión de buscarlo...

Vaya mierda de sistema de legislación técnica tenemos. Esto es como el CTE, que tienes que ir a buscar los requisitos a la sección de vocabulario.

Gracias de nuevo!
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro