#115341
Buneos días,

querría que me ayudaseis a aclarar una duda: ¿una cocina de un restaurante se considera local de riesgo de explosión? Lleva un cuadro de 200 kW, y cocinas a gas.

He estado mirando pero ando un poco perdido y he visto comentarios de todo tipo. La cocina dispone de extractores y demás, ¿hay que hacer alguna clase de desclasificación?

Yo es que había pensado que sí pero le oí decir al de la OCA como que en el recinto no había locales de riesgo de explosión. Es para un proyecto de legalización.
Avatar de Usuario
por
#115505
Las válvulas de las tuberías de gas son susceptibles de originar un escape.
Avatar de Usuario
por
#115531
Una cocina es LRE; con eso ya es suficiente.
Mira el CTE, DBSI1, tabla 2.1 para saber si es ajo, medio o alto, pero siempre LRE.
:comunidad

Cuadro fuera o armario resistente al fuego que lo envuelva.
Avatar de Usuario
por
#115558
MAZINGER escribió:Una cocina es LRE; con eso ya es suficiente.
Mira el CTE, DBSI1, tabla 2.1 para saber si es ajo, medio o alto, pero siempre LRE.
:comunidad

Cuadro fuera o armario resistente al fuego que lo envuelva.

Una cosa no quita la otra. Los garajes no son LRE, pero sí son local con riesgo de explosión.
Avatar de Usuario
por
#115670
Goran Pastich escribió:
MAZINGER escribió:Una cocina es LRE; con eso ya es suficiente.
Mira el CTE, DBSI1, tabla 2.1 para saber si es ajo, medio o alto, pero siempre LRE.
:comunidad

Cuadro fuera o armario resistente al fuego que lo envuelva.

Una cosa no quita la otra. Los garajes no son LRE, pero sí son local con riesgo de explosión.


:shock: :shock:

Tabla 2.1

Aparcamiento de vehiculos de hasta 100 m2------- LRE bajo en todo caso.
Avatar de Usuario
por
#115691
Vale, mal ejemplo, estaba pensando en el uso aparcamiento y no en los aparcamientos integrados en otros usos :cabezazo cambiemos el ejemplo por un pequeño almacén en el que no se llegue a la carga de fuego mínima de la DBSI, pero en el que se realicen trasiegos de sustancias inflamables.

De todas formas sigue sin ser lo mismo, LRE que local con atmósfera explosiva. El que de dice el riesgo de explosión en la ITC-29 del REBT y el RD de lugares de trabajo en atmósferas explosivas. Uno habla de medidas para evitar la propagación de incendios (sectorización, instalaciones de detección y extinción) y los otros de medids para evitar explosiones accidentales (clasificación de zonas y equipos ATEX).
Avatar de Usuario
por
#115738
Goran Pastich escribió:Vale, mal ejemplo, estaba pensando en el uso aparcamiento y no en los aparcamientos integrados en otros usos :cabezazo cambiemos el ejemplo por un pequeño almacén en el que no se llegue a la carga de fuego mínima de la DBSI, pero en el que se realicen trasiegos de sustancias inflamables.

De todas formas sigue sin ser lo mismo, LRE que local con atmósfera explosiva. El que de dice el riesgo de explosión en la ITC-29 del REBT y el RD de lugares de trabajo en atmósferas explosivas. Uno habla de medidas para evitar la propagación de incendios (sectorización, instalaciones de detección y extinción) y los otros de medids para evitar explosiones accidentales (clasificación de zonas y equipos ATEX).


En eso estamos de acuerdo.
:comunidad
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 13 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro